Страница 1 из 1
Утепление минеральной ватой
Добавлено: 14 янв 2010, 23:31
Volf
Здравствуйте! Мне утеплили мансарду минеральной ватой. Строители вместо положенных 58 см. по проекту поставили стропилы на расстоянии друг от друга от 40 до 65 см. Объяснили мне это сложностью крыши. Ширина минеральной ваты 60см. Им пришлось ее нарезать. Теперь я сомневаюсь в качестве ее укладки. Как можно проверить если все уже зашито? Слышал о каком-то приборе, который может указать на тепловые просветы. Что подскажите? Заранее спасибо за ответ!
Re: Утепление минеральной ватой
Добавлено: 14 янв 2010, 23:43
НАФАНЯ
Извините, а что Ваши рабочие называют "сложной крышей". В зимнее время проверить качество выполненной работы не так уж и сложно - вот главные признаки плохой работы в плане утепления: 1.снег не тает на крыше, 2. появление конденсата.
Re: Утепление минеральной ватой
Добавлено: 15 янв 2010, 00:04
Прохожий
Если хотите на 100% быть уверены в проверки, о выход один - тепловизор. Способ конечно не дешевый, но единственный действенный.
Re: Утепление минеральной ватой
Добавлено: 15 янв 2010, 16:56
Advisor
Знаю еще один способ - намного дешевле и намного действенней. Дождь! Если начнет протекать - значит, строитель что-то не доработали.

А если серьезно, то мне не совсем понятен поступок автора - я так понял, что строители уже получили деньги за свою работу и ушли. Чего уж теперь выяснять? Сделали, как сделали...
Re: Утепление минеральной ватой
Добавлено: 12 май 2010, 15:08
nickolay.pol
НАФАНЯ писал(а):Извините, а что Ваши рабочие называют "сложной крышей". В зимнее время проверить качество выполненной работы не так уж и сложно - вот главные признаки плохой работы в плане утепления: 1.снег не тает на крыше, 2. появление конденсата.
Извините, но мне кажется наоборот, если снег на крыше тает зимой интенсивно, это как раз и есть признак некачественной утепления! Это значит, что идет пробой теплого воздуха снизу!
Re: Утепление минеральной ватой
Добавлено: 12 май 2010, 16:35
ГИД