В продолжение темы – распространенные ошибки монтажа...
1.На ендовах отсутствует третий слой гидроизоляционной пленки, что является не допустимым
Вывод: при отсутствии третьего слоя гидроизоляционной пленки возможно попадание атмосферных осадков в подкровельное пространство и намокание стропильной конструкции.
2.Между деревянной стропильной ногой и стольной накладкой отсутствует гидроизоляция, что недопустимо
Вывод: данное нарушение ускорит гниение деревянных конструкций.
3.На стропильной конструкции найден «обзол», что не допускается.
Вывод: под «обзолом» будут размножаться древесные насекомые, которые приводят древесину стропильной конструкции в негодность и ускоряют процессы гниения
4. Все рулонные вентиляционные элементы конька и хребта отходят от поверхности черепицы, что недопустимо
Вывод: аэроэлементы, отходящие от поверхности черепицы, образуют негерметичные участки, в которые будут проникать атмосферные осадки.
5. Вальмовая черепица не закреплена
Вывод: при воздействии ветровых нагрузок вальму может сдуть с крыши.
6.Примыкания к тубам выполнены полностью с нарушением инструкции производителя черепицы
Вывод: данное исполнение примыканий не гарантирует полной герметичности подкровельного пространства.
7.Стык конька со скатами загерметезирован неправильно.
Вывод: данное исполнение стыка не гарантирует полной герметичности подкровельного пространства
8.Аэроэлемент конька не накрывает саморезы.
Вывод: данное нарушение приведет к попаданию атмосферных осадков в подкровельное пространство