Вот интересный ролик для обсуждения...
Товарищ Алексей, на мой взгляд, слишком поверхностно прошелся по проблеме данной кровли и обращал внимание не совсем на те моменты, что важны..
Смешной ролик. "Эксперт" примерно такого же уровня, как и те, кто утеплял кровлю.
1. При чем тут пароизоляция неизвестного происхождения? Прежде всего пароизоляция должна быть уложена правильно - единым слоем и герметично.
2. При чем тут отсутствие качественной мембраны над утеплителем? Да, она не помешает, но может быть просто ветрозащитная пленка. Наличие влаги в утеплителе явно не по причине отсутствия мембраны есть.
3. Верхняя гидроизоляция. Конечно важно какая она, но тут это преподносится как основная проблема образования конденсата. При это видно, что в коньке не выполнена нормальная вентиляция. Об этом ни слова!
4. Надо менять утепление и утеплять по скату!? утеплитель можно просушить или частично заменить. оставить его в перекрытии выполнив ПРЕЖДЕ ВСЕГО качественную пароизоляцию!
5. Проклеивать нахлест гидроизоляции, о котором говорит "эксперт" для такого угла вовсе не обязательно.
В общем очень поверхностный осмотр кровли и в качестве выводом сплошная вода!