StroyMax писал(а):...Меня немного смущает, почему ни Dorken, ни DuPont в описаниях своих пленок с ограниченной паропроницаемостью не приводят возможность применения в межэтажных перекрытиях и "настаивают" на применении в паре с диффузионной антиконденсатной мембраной. Насколько я понимаю это сочетание, диффузионная антиконденсатная мембрана выполняет роль аккумуляции влаги (конденсата) в холодное время, а затем при нагреве выводит влагу наружу. А что будет происходить с верхней паропроницаемой пленкой в моем случае в холодное время, а затем при потеплении???
В то же время отечественные производители "заурядных" пароизоляционных пленок приводят в своих описаниях применение не только для пароизоляции кровель но и для пароизоляции межэтажных перекрытий, как раз в той комбинации, кот. Вы мне предложили.
Картина не совсем такая, как Вы написали. Поясню.
1. DORKEN, DuPont, KLOBER и другие опытные и компетентные производители не рекомендуют применять пароизоляцию (с любым Sd) в межэтажных перекрытиях, т.к. в этом нет технической необходимости и целесообразности. для этого подойдут почти любые рулонные материалы, даже спанбонды.
Продавцы китайских или недорогих отечественных плёнок дают такие рекомендации, т.к. (цитирую по памяти из буклета) "......изол является хорошей альтернативой пергамину". Т.о., любую ПИ можно использовать в межэтажном перекрытии (между тёплыми этажами) наравне с обычными ПЭ-плёнками и др. рулонными материалами.
2. Диффузионная антиконденсатная мембрана есть только у DORKEN (DELTA-MAXX/DELTA-MAXX PLUS), поэтому DuPont каких то рекомендаций просто не может дать. Её необходимо применять в сочетании с пароизоляцией из полиамида DELTA-Sd-FLEXX, которая имеет переменную паропроницаемость и используется только для ремонта мансарды с внешней стороны крыши.
А с DELTA-LUXX можно использовать любую диффузионную мембрану, причём не только DELTA.
Что касается DELTA-MAXX, то она способна впитывать и удерживать конденсат в любое время, и в тёплое, и в холодное.
3. В Вашем случае (LUXX установлен с обеих сторон перекрытия между тёплым и холодным этажами) плёнка будет постепенно (медленно) выводить избыточный пар в ту сторону, где парциальное давление меньше. При небольшом перепаде температуры будет соответственно малый перепад парциального давления, и диффузионного движения пара почти не будет.
Паропроницаемость DELTA-LUXX при испытании с условиями о.в. 0/75% и +23 град. составляет примерно 18-20 грамм в сутки через 1 м2