ВасилийЗадов писал(а):Скажите почему данные о паропроницаемости по гост и американскому стандарту отличаются почти в 2 раза?
Различаются методы (условия) испытаний - температура и влажность, а это непосредственно влияет на результат. Кстати, по действующему российскому стандарту для плёнок рассчитывается сопротивление паропроницанию, а не паропроницаемость.
Еще заметил что чем больше слоев, тем менее паропроницаемость. Это необходимая жертва для придания других качественных характеристик?
Нет, это не так. Трёхслойные мембраны (DELTA-VENT N/S, Techtothen, Jutawek, мембраны от DuPont для европейского рынка, KLOBER и др.) имеют внешние защитные слои из нетканого материала, которые не препятствуют диффузии водяного пара. Но стремление к очень высокой паропроницаемости (низкое значение Sd=0.01 м) обычно приводит к снижению более важных характеристик - водонепроницаемости (особенно при дождевом тесте), стойкости к термическому старению, воздухонепроницаемости.
Для надёжной работы утеплённой крыши совершенно достаточно Sd=0.3-0.2 м.
Я собираюсь купить мембрану Вент Н Плюс, скажите там клеящая полоса с обеех сторон или только с одной, а с другой полоса "приемник"? Если выпускать мембрану поверх карнизной планки как крепить эту пленку? Выдерживает ли эта мембрана сильный дождь(если не успею положить МЧ)?
Эта мембрана имеет две зоны проклейки: на верхней кромке 11 отдельных полосок (ширина зоны 6 см), на нижней кромке сплошная полоса клея 4 см.
На карнизной планке можно крепить несколькими материалами: односторонней лентой DELTA-MULTI-BAND, двусторонней DELTA-DUO TAPE (новая лента, уже едет в Москву - наиболее удобный вариант) или клеем DELTA-THAN.
Еще вопрос по ленте DELTA-SCHAUM-BAND SB 60. Если пробить ее гвоздем(в рабочем положении), а гвоздь вынуть, то отверстие затянется? И что по сути напоминает материал из которого сделана лента типа резины вспененного полиэтилена или...?