Страница 1 из 1

Натуральная черепица: ошибки монтажа

Добавлено: 03 окт 2012, 14:32
ТехцентрBRAAS
Зачастую, именно ошибки при проектировании и устройстве кровли, приводят к значительному сокращению её срока службы, а то и вовсе к невозможности эксплуатации. Каждому, кого интересует кровельный вопрос, будет полезно знать о типичных ошибках, возникающих при укладке натуральной черепицы.
Давайте вместе обсудим этот важный вопрос…

Скат

•Черепица используется на уклонах меньше допустимых, не выполнены дополнительные мероприятия по гидроизоляции при малых уклонах.
• Отсутствует организованная вентиляция подкровельного пространства - не установлена контробрешетка (отсутствует вентиляционный зазор между черепицей и подкровельной гидроизоляцией) или используется контробрешетка недостаточной толщины.
• Шаг обрешетки выбран неправильно (больший, чем требуется), что приводит к недостаточному нахлесту верхнего ряда черепицы на нижний и возможности задувания воды через просверленные под шурупы отверстия.
• Гидроизоляционная плёнка уложена с недостаточным нахлестом, перевернута надписями вниз.
• На сплошном настиле при малых уклонах уложена не пропускающая пар гидроизоляционная пленка, а не паропроницаемая мембрана (Дифорол Компакт или Дифорол Топ РУ).

Карнизный свес

•Под черепицей первого ряда на свесе карниза не установлен аэроэлемент свеса, при этом подшивка карнизного свеса полностью перекрывает вентиляционный зазор между черепицей и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и утеплителем, гидроизоляция не выведена на фартук свеса или на капельник, сток конденсата неорганизован.

Фронтонный свес

•Ширина фронтонного свеса без опирания на стропильную ногу превышает 30 см

Конек

• Отсутствует конструктивный продух, выпускающий пар из-под пленки, не установлен аэроэлемент конька или вместо него использован материал для обустройства примыканий.
• Неправильно выбран размер установки верхнего бруска обрешетки: (превышает допустимый), при этом аэроэлемент конька не закрывает саморезы, крепящие верхний ряд черепицы.

Ендовы

• При устройстве ендовы по учащенной обрешетке, контробрешетка прибивается вплотную (без требуемого зазора) к продольным брускам, идущим вдоль ендовы, что приводит к увлажнению конструкций конденсатом.
• Поролоновая полоса приклеивается по краю обрезанной черепицы, что уменьшает полезную площадь ендовы и сокращает срок службы полосы из-за воздействия ультрафиолета.

Примыкания к трубе

• Отсутствует водоотводящий желобок над трубой,
верхняя кромка сдвоенной полосы Вакафлекса не заведена под черепицу и имеет встречный шов.

Пароизоляция

• Не установлена, повреждена пароизоляционная плёнка.
• Использована гидроизоляционная пленка вместо пароизоляционной.
• Не проклеены стыки пароизоляционной плёнки

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Добавлено: 04 окт 2012, 20:23
Koshalot
Было бы неплохо фотографиями сопроводить данный труд. А то сплошная теория.

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Добавлено: 07 окт 2012, 19:46
Громобой
А к чему весь этот спитч? Тем более не в ту тему. Для ошибок монтажа есть отдельная тема.

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Добавлено: 09 окт 2012, 15:12
ТехцентрBRAAS
В продолжение темы – распространенные ошибки монтажа...

1.На ендовах отсутствует третий слой гидроизоляционной пленки, что является не допустимым
№1.png
Вывод: при отсутствии третьего слоя гидроизоляционной пленки возможно попадание атмосферных осадков в подкровельное пространство и намокание стропильной конструкции.

2.Между деревянной стропильной ногой и стольной накладкой отсутствует гидроизоляция, что недопустимо
№2.png
№2а.png
Вывод: данное нарушение ускорит гниение деревянных конструкций.

3.На стропильной конструкции найден «обзол», что не допускается.
№3.png
Вывод: под «обзолом» будут размножаться древесные насекомые, которые приводят древесину стропильной конструкции в негодность и ускоряют процессы гниения

4. Все рулонные вентиляционные элементы конька и хребта отходят от поверхности черепицы, что недопустимо
№4.png
Вывод: аэроэлементы, отходящие от поверхности черепицы, образуют негерметичные участки, в которые будут проникать атмосферные осадки.

5. Вальмовая черепица не закреплена
№5.png
Вывод: при воздействии ветровых нагрузок вальму может сдуть с крыши.

6.Примыкания к тубам выполнены полностью с нарушением инструкции производителя черепицы
№6.png
Вывод: данное исполнение примыканий не гарантирует полной герметичности подкровельного пространства.

7.Стык конька со скатами загерметезирован неправильно.
№7.png
Вывод: данное исполнение стыка не гарантирует полной герметичности подкровельного пространства

8.Аэроэлемент конька не накрывает саморезы.
№8.png
Вывод: данное нарушение приведет к попаданию атмосферных осадков в подкровельное пространство

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Добавлено: 09 окт 2012, 15:46
ТехцентрBRAAS
9.На коньке установлено несколько брусков
№9.png
Вывод: бруски перекрывают вентиляционный зазор на коньке, это приведет к образованию конденсата в подкровельном пространстве.

10.На хребтах отсутствуют диагональные контробрешетки
№10.png
№10а.png
№10в.png
Вывод: отсутствие диагональных контробрешеток приводит к образованию больших консолей обрешетки, что недопустимо.

11.Узел ендовы выполнен полностью с нарушением инструкции «Браас»
№11.png
№11а.png
Вывод: данное нарушение приведет к отсутствию вентиляции, к протечкам в жилую зону и разрушению черепицы в районах ендов.

12.На карнизных свесах под гидроизоляционной пленкой отсутствуют капельники
№12.png
Вывод: это приведет к разрушению гидроизоляционной пленки и намоканию фасада здания.

13.Для крепления черепицы и других элементов крыши были применены не коррозионностойкие саморезы
№13.png
Вывод: данный крепеж является недолговечным, срок службы от 12 до 24 месяцев.

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Добавлено: 09 ноя 2012, 14:19
ТехцентрBRAAS
В продолжение темы ошибки монтажа...

1. В некоторых местах примыкание крыши и стены не выполнены до конца.
фото 1.JPG
Вывод: при данном нарушении атмосферные осадки и влага могут попадать в подкровельное пространство и жилую зону.

2. Под снегозадерживающими черепицами не установлен подпирающий брусок, что является не допустимым.
фото2.JPG
Вывод: отсутствие подпирающего бруска может привести к обрыву снегозадержания в зимний период времени.

3. Нахлест черепицы на желобок ендовы превышает допустимое значение и составляет 17 см.
фото 3.JPG
Вывод: при таком нахлесте на желобок ендовы черепицы, черепица будет подвержена разрушению под воздействием снеговых нагрузок.

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Добавлено: 14 ноя 2012, 23:44
The Roofer
ТехцентрBRAAS писал(а):2. Под снегозадерживающими черепицами не установлен подпирающий брусок, что является не допустимым.
фото2.JPG
Вывод: отсутствие подпирающего бруска может привести к обрыву снегозадержания в зимний период времени.
Ну вот это совершенно не факт. Снегозадерживающая черепица отлично держится и на одном стандартном бруске обрешетки.
А вот то, что там не гидроизоляции при таком уклоне кровли - вот что вызовет больше проблем.

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Добавлено: 17 ноя 2012, 16:03
wolfdemar13
The Roofer писал(а): Ну вот это совершенно не факт. Снегозадерживающая черепица отлично держится и на одном стандартном бруске обрешетки.
само собой - что это - не факт !
НО - НОРМА ! А дальше - на собственное усмотрение ....

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Добавлено: 22 ноя 2012, 23:07
DoctorS
Уважаемый ТехцентрBRAAS, предлагаю размещать тут же информацию с фото о том как правильно делать все вышеобозначенные узлы. А пока пара конкретных вопросов:
ТехцентрBRAAS писал(а):4. Все рулонные вентиляционные элементы конька и хребта отходят от поверхности черепицы, что недопустимо
№4.png
Вывод: аэроэлементы, отходящие от поверхности черепицы, образуют негерметичные участки, в которые будут проникать атмосферные осадки.
Как Вы предлагаете в данных случаях исправлять ситуацию? Если например аэроэлемент отошел от черепицы спустя время после монтажа!?
ТехцентрBRAAS писал(а):В некоторых местах примыкание крыши и стены не выполнены до конца.
фото 1.JPG
Вывод: при данном нарушении атмосферные осадки и влага могут попадать в подкровельное пространство и жилую зону.
Стоит сказать, что примыкание тут не выполнено вообще. А как Вы рекомендует выполнять примыкания к полукруглому брусу, бревну?