Страница 2 из 2

Re: Текут или не текут

Добавлено: 26 апр 2011, 03:02
Dachinspektor
продолжение

Re: Текут или не текут

Добавлено: 26 апр 2011, 03:25
Dachinspektor
продолжение... как видно на многих фотографиях основная проблема, это нарушения в установке окна, и накопление льда в конструкции окна. Если у кого-то есть другие предположения и взгляды на протечки интересно почитать, может пригодится. А фотографий очень много, каждый год зимой находятся кровли пострадавшие от неквалифицированных монтажников и не правильной эксплуатации жильцами помещения мансарды и кровли. Именно в этом году компании Велюкс усиленно оповещала всех о правилах по уходу за мансардными окнами. Которые кстати есть в комплекте с каждым окном, но как правило до владельцев они не доходят, их просто выкидывают при отделочных работах.

Re: Текут или не текут

Добавлено: 26 апр 2011, 12:32
Нестеров
Спасибо, Dachinspector, отличный и прекрасно иллюстрированный ответ.
Надеюсь, наши коллеги из ROTO/VELUX/FAKRO обратят внимание на проблему и уделят больше своего времени на освещение этой проблемы на нашем форуме.
Dachinspektor установил "высокую планку", теперь короткие и сухие ответы нас не устроят.

Re: Текут или не текут

Добавлено: 19 май 2011, 21:59
Barmaley
Нестеров писал(а):Спасибо, Dachinspector, отличный и прекрасно иллюстрированный ответ.
Надеюсь, наши коллеги из ROTO/VELUX/FAKRO обратят внимание на проблему и уделят больше своего времени на освещение этой проблемы на нашем форуме.
Dachinspektor установил "высокую планку", теперь короткие и сухие ответы нас не устроят.
Что-то коллеги из перечисленных фирм не балуют нас своим вниманием!

Re: Текут или не текут

Добавлено: 07 ноя 2013, 12:37
Dachinspektor
На форуме появился представитель VELUX если я правильно понял. Если честно, я с нетерпением ждал когда он отпишется по этой теме "Текут или не текут" но как-то стороной обходит данную рубрику. Официально приглашаю Вас " VELUXСервис" дать нам ответ на поставленный ранее вопрос. Тем более фото выложенные выше, как раз от производителя VELUX. Учитывая, что впереди зима и тема станет вновь востребованной. Как себя зарекомендовал новый оклад ZWC 0000I? Есть ли отзывы? И какие модели окон комплектуются данным окладом при производстве. Почему дополнительный контур уплотнения для окон модели GZL нельзя устанавливать сразу в окна которые производятся в России. Спасибо!

Re: Текут или не текут

Добавлено: 07 ноя 2013, 13:49
VELUXСервис
Dachinspektor писал(а):... Официально приглашаю Вас "VELUXСервис" дать нам ответ на поставленный ранее вопрос. Тем более фото выложенные выше, как раз от производителя VELUX. Учитывая, что впереди зима и тема станет вновь востребованной. Как себя зарекомендовал новый оклад ZWC 0000I? Есть ли отзывы? И какие модели окон комплектуются данным окладом при производстве. Почему дополнительный контур уплотнения для окон модели GZL нельзя устанавливать сразу в окна которые производятся в России. Спасибо!
Здравствуйте, Dachinspektor! Спасибо за приглашение.
Протечки между оконной коробкой и поворотной створкой мансардных окон по причине так называемого "ледяного замка" (проще говоря, из-за отсутствия регулярной чистки снега с мансардного окна) - проблема, проявившаяся наиболее широко в последние 2-3 года в регионах с обильными снегопадами.
В этой связи компания ВЕЛЮКС разработала дополнительные уплотнители для мансардных окон. Эти уплотнители прошли тест сперва в лабораторных, а затем и в реальных условиях российской зимы 2012-2013 гг. (с ноября по март), где показали себя наилучшим образом. Из 230 комплектов в России (тесты проводились в Московской, Ленинградской областях и в Екатеринбурге) не протек ни один.
Летом 2013 года компания начала поставлять на рынок основные модели своих окон, а именно - GZL 1073, GGL 3073, GGL 3065 (размеры M06 и M08) с предустановленными дополнительными уплотнителями для защиты от протечек из-за ледяного замка. Также такие комплекты (ZIS 0000) можно приобрести отдельно. Их розничная стоимость на сегодняшний день составляет 630 руб.

Re: Текут или не текут

Добавлено: 13 ноя 2013, 08:59
Rengen
А как быть с окнами, которые уже стоят и текут?

Re: Текут или не текут

Добавлено: 13 ноя 2013, 10:19
VELUXСервис
Rengen писал(а):А как быть с окнами, которые уже стоят и текут?
Rengen, я бы ответил на ваш вопрос так. Сперва следует определить причину протечки. Затем устранить ее.

Re: Текут или не текут

Добавлено: 16 ноя 2013, 22:37
DoctorS
VELUXСервис писал(а): Rengen, я бы ответил на ваш вопрос так. Сперва следует определить причину протечки. Затем устранить ее.
Думаю Ренген имел в виду вот это:
Протечки между оконной коробкой и поворотной створкой мансардных окон по причине так называемого "ледяного замка" (проще говоря, из-за отсутствия регулярной чистки снега с мансардного окна) - проблема, проявившаяся наиболее широко в последние 2-3 года в регионах с обильными снегопадами.

Для новых моделей решение найдено, а что с теми окнами, что уже стоят?

Re: Текут или не текут

Добавлено: 17 ноя 2013, 12:31
VELUXСервис
DoctorS писал(а):...
Для новых моделей решение найдено, а что с теми окнами, что уже стоят?
В таком случае DoctorS, простите за самоцитирование:
"Также такие комплекты (ZIS 0000) можно приобрести отдельно."

Re: Текут или не текут

Добавлено: 17 ноя 2013, 16:19
Barmaley
VELUXСервис писал(а):
DoctorS писал(а):...
Для новых моделей решение найдено, а что с теми окнами, что уже стоят?
В таком случае DoctorS, простите за самоцитирование:
"Также такие комплекты (ZIS 0000) можно приобрести отдельно."
В таком случае можно попросить инструкцию по монтажу в студию!?

Re: Текут или не текут

Добавлено: 21 ноя 2013, 09:49
VELUXСервис
Barmaley писал(а):В таком случае можно попросить инструкцию по монтажу в студию!?
Вот она.

Re: Текут или не текут

Добавлено: 25 ноя 2013, 10:23
VELUXСервис
Новая технология: окна с "зимней" защитой
Все мансардные окна VELUX изначально разрабатываются и тестируются с учетом погодных нагрузок климата России: холод и снег зимой, ветер и дождь в межсезонье, жара и град летом.
Но теперь, помимо стандартных технологий, которые применяются во всех окнах, мы разработали специальную защиту для самых суровых условий эксплуатации.
Более подробная информация - на сайте ВЕЛЮКС (http://www.velux.ru).

Re: Текут или не текут

Добавлено: 02 дек 2013, 00:17
Rengen
Спасибо, пригодится!