продолжение


Вложения:
23.JPG
23.JPG [ 56.2 Кб | Просмотров: 18297 ]
Комментарий к файлу: Видно что лед и изморозь находится в притворе рамы и коробки.
24.JPG
24.JPG [ 66.16 Кб | Просмотров: 18297 ]
Комментарий к файлу: Из-за сильного перекоса окна тепло активно проходило через зазоры.
25.JPG
25.JPG [ 52.63 Кб | Просмотров: 18297 ]
Комментарий к файлу: Рекомендуемое расстояние 3-6 см
26.JPG
26.JPG [ 92.38 Кб | Просмотров: 18297 ]
Комментарий к файлу: Ширина окна 940мм уровень показывает отклонение в 6мм на 1000мм по горизонту.
27.JPG
27.JPG [ 52.87 Кб | Просмотров: 18297 ]
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Текут или не текут
Новое сообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 04:25 
Не в сети
Кровельщик

Зарегистрирован: 13 апр 2010, 17:42
Сообщения: 37
Откуда: г. Пермь
продолжение... как видно на многих фотографиях основная проблема, это нарушения в установке окна, и накопление льда в конструкции окна. Если у кого-то есть другие предположения и взгляды на протечки интересно почитать, может пригодится. А фотографий очень много, каждый год зимой находятся кровли пострадавшие от неквалифицированных монтажников и не правильной эксплуатации жильцами помещения мансарды и кровли. Именно в этом году компании Велюкс усиленно оповещала всех о правилах по уходу за мансардными окнами. Которые кстати есть в комплекте с каждым окном, но как правило до владельцев они не доходят, их просто выкидывают при отделочных работах.


Вложения:
Комментарий к файлу: Вот так приходится собирать воду.
28.JPG
28.JPG [ 48.97 Кб | Просмотров: 18297 ]
Комментарий к файлу: Окно находится под снегом и льдом.
29.JPG
29.JPG [ 50.81 Кб | Просмотров: 18297 ]
Комментарий к файлу: В углу большое количество выхода тепла.
30.JPG
30.JPG [ 48.25 Кб | Просмотров: 18297 ]
Комментарий к файлу: Лед.
31.JPG
31.JPG [ 51.47 Кб | Просмотров: 18297 ]
Комментарий к файлу: Под резиновой деталью находится лед.
32.JPG
32.JPG [ 41.98 Кб | Просмотров: 18297 ]
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Текут или не текут
Новое сообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 13:32 
Не в сети
Консультант
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 апр 2010, 00:22
Сообщения: 790
Спасибо, Dachinspector, отличный и прекрасно иллюстрированный ответ.
Надеюсь, наши коллеги из ROTO/VELUX/FAKRO обратят внимание на проблему и уделят больше своего времени на освещение этой проблемы на нашем форуме.
Dachinspektor установил "высокую планку", теперь короткие и сухие ответы нас не устроят.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Текут или не текут
Новое сообщениеДобавлено: 19 май 2011, 22:59 
Не в сети
Кровельщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 ноя 2010, 16:19
Сообщения: 258
Нестеров писал(а):
Спасибо, Dachinspector, отличный и прекрасно иллюстрированный ответ.
Надеюсь, наши коллеги из ROTO/VELUX/FAKRO обратят внимание на проблему и уделят больше своего времени на освещение этой проблемы на нашем форуме.
Dachinspektor установил "высокую планку", теперь короткие и сухие ответы нас не устроят.


Что-то коллеги из перечисленных фирм не балуют нас своим вниманием!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Текут или не текут
Новое сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:37 
Не в сети
Кровельщик

Зарегистрирован: 13 апр 2010, 17:42
Сообщения: 37
Откуда: г. Пермь
На форуме появился представитель VELUX если я правильно понял. Если честно, я с нетерпением ждал когда он отпишется по этой теме "Текут или не текут" но как-то стороной обходит данную рубрику. Официально приглашаю Вас " VELUXСервис" дать нам ответ на поставленный ранее вопрос. Тем более фото выложенные выше, как раз от производителя VELUX. Учитывая, что впереди зима и тема станет вновь востребованной. Как себя зарекомендовал новый оклад ZWC 0000I? Есть ли отзывы? И какие модели окон комплектуются данным окладом при производстве. Почему дополнительный контур уплотнения для окон модели GZL нельзя устанавливать сразу в окна которые производятся в России. Спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Текут или не текут
Новое сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 14:49 
Не в сети
Мастер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 сен 2013, 11:11
Сообщения: 55
Откуда: Москва
Dachinspektor писал(а):
... Официально приглашаю Вас "VELUXСервис" дать нам ответ на поставленный ранее вопрос. Тем более фото выложенные выше, как раз от производителя VELUX. Учитывая, что впереди зима и тема станет вновь востребованной. Как себя зарекомендовал новый оклад ZWC 0000I? Есть ли отзывы? И какие модели окон комплектуются данным окладом при производстве. Почему дополнительный контур уплотнения для окон модели GZL нельзя устанавливать сразу в окна которые производятся в России. Спасибо!

Здравствуйте, Dachinspektor! Спасибо за приглашение.
Протечки между оконной коробкой и поворотной створкой мансардных окон по причине так называемого "ледяного замка" (проще говоря, из-за отсутствия регулярной чистки снега с мансардного окна) - проблема, проявившаяся наиболее широко в последние 2-3 года в регионах с обильными снегопадами.
В этой связи компания ВЕЛЮКС разработала дополнительные уплотнители для мансардных окон. Эти уплотнители прошли тест сперва в лабораторных, а затем и в реальных условиях российской зимы 2012-2013 гг. (с ноября по март), где показали себя наилучшим образом. Из 230 комплектов в России (тесты проводились в Московской, Ленинградской областях и в Екатеринбурге) не протек ни один.
Летом 2013 года компания начала поставлять на рынок основные модели своих окон, а именно - GZL 1073, GGL 3073, GGL 3065 (размеры M06 и M08) с предустановленными дополнительными уплотнителями для защиты от протечек из-за ледяного замка. Также такие комплекты (ZIS 0000) можно приобрести отдельно. Их розничная стоимость на сегодняшний день составляет 630 руб.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Текут или не текут
Новое сообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 09:59 
Не в сети
Кровельщик

Зарегистрирован: 19 фев 2011, 22:32
Сообщения: 28
А как быть с окнами, которые уже стоят и текут?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Текут или не текут
Новое сообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 11:19 
Не в сети
Мастер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 сен 2013, 11:11
Сообщения: 55
Откуда: Москва
Rengen писал(а):
А как быть с окнами, которые уже стоят и текут?

Rengen, я бы ответил на ваш вопрос так. Сперва следует определить причину протечки. Затем устранить ее.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Текут или не текут
Новое сообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 23:37 
Не в сети
Консультант
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 янв 2010, 10:39
Сообщения: 669
Откуда: www.schiefer.ru
VELUXСервис писал(а):
Rengen, я бы ответил на ваш вопрос так. Сперва следует определить причину протечки. Затем устранить ее.


Думаю Ренген имел в виду вот это:
Протечки между оконной коробкой и поворотной створкой мансардных окон по причине так называемого "ледяного замка" (проще говоря, из-за отсутствия регулярной чистки снега с мансардного окна) - проблема, проявившаяся наиболее широко в последние 2-3 года в регионах с обильными снегопадами.

Для новых моделей решение найдено, а что с теми окнами, что уже стоят?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Текут или не текут
Новое сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 13:31 
Не в сети
Мастер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 сен 2013, 11:11
Сообщения: 55
Откуда: Москва
DoctorS писал(а):
...
Для новых моделей решение найдено, а что с теми окнами, что уже стоят?

В таком случае DoctorS, простите за самоцитирование:
"Также такие комплекты (ZIS 0000) можно приобрести отдельно."


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Текут или не текут
Новое сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 17:19 
Не в сети
Кровельщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 ноя 2010, 16:19
Сообщения: 258
VELUXСервис писал(а):
DoctorS писал(а):
...
Для новых моделей решение найдено, а что с теми окнами, что уже стоят?

В таком случае DoctorS, простите за самоцитирование:
"Также такие комплекты (ZIS 0000) можно приобрести отдельно."


В таком случае можно попросить инструкцию по монтажу в студию!?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Текут или не текут
Новое сообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 10:49 
Не в сети
Мастер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 сен 2013, 11:11
Сообщения: 55
Откуда: Москва
Barmaley писал(а):
В таком случае можно попросить инструкцию по монтажу в студию!?

Вот она.


Вложения:
ZIS.pdf [2.97 Мб]
Скачиваний: 491
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Текут или не текут
Новое сообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 11:23 
Не в сети
Мастер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 сен 2013, 11:11
Сообщения: 55
Откуда: Москва
Новая технология: окна с "зимней" защитой
Все мансардные окна VELUX изначально разрабатываются и тестируются с учетом погодных нагрузок климата России: холод и снег зимой, ветер и дождь в межсезонье, жара и град летом.
Но теперь, помимо стандартных технологий, которые применяются во всех окнах, мы разработали специальную защиту для самых суровых условий эксплуатации.
Более подробная информация - на сайте ВЕЛЮКС (http://www.velux.ru).


Вложения:
banner.jpg
banner.jpg [ 85.73 Кб | Просмотров: 12585 ]
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Текут или не текут
Новое сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 01:17 
Не в сети
Кровельщик

Зарегистрирован: 19 фев 2011, 22:32
Сообщения: 28
Спасибо, пригодится!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron