Уклон кровли для мансардного окна

Prohorov
Специалист
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 фев 2010, 21:20
Откуда: Москва

Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение Prohorov »

От какого уклона кровли можно установить мансардное окно без риска протечек?
У меня проект под фальцевую кровлю с уклоном 12 градусов? Можно установить окно или нужно менять угол наклона скатов? :?:
Семь раз отмерь, один раз отреж!
Prohorov
Специалист
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 фев 2010, 21:20
Откуда: Москва

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение Prohorov »

Народ, ку-ку. Даст профессиональный совет-то кто-нибудь!?
Семь раз отмерь, один раз отреж!
Vek
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 09:31

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение Vek »

Как правило большинство мансардных окон, без применения специальных окладов и систем, можно устанавливать начиная с угла наклона кровли в 15 градусов. В Вашем случае необходимо будет использовать "специальный оклад для увелечения угла монтажа окона", такой оклад имеют в производственной программе большинство производителей окон пердставленных на Российском рынке.
wolfdemar13
Консультант
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 11:53

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение wolfdemar13 »

Vek писал(а):Как правило большинство мансардных окон, без применения специальных окладов и систем, можно устанавливать начиная с угла наклона кровли в 15 градусов. В Вашем случае необходимо будет использовать "специальный оклад для увелечения угла монтажа окона", такой оклад имеют в производственной программе большинство производителей окон пердставленных на Российском рынке.


Мансард с углом наклона кровли в 15 градусов не должно существовать - это не мансарды !
4769083o.jpg
Аватара пользователя
The Roofer
Мастер
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 09:56

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение The Roofer »

Мансарды с уклоном 15 градусов бывают и встречаются достаточно часто. К сожалению российские архитеторы очень любят малоуклонные кровли. Более того стараются применить на них не подходящие по уклону материалы (например сланец или керамическая черепица). Особенность таких мансард в том, что уровень стен в подкровельном пространстве завышен и вместо обычных 80-90 см от пола до начала мансардного окна (см. рисунок постом выше), зачастую встречается 120-150 см.
Хорошая работа дешевой не бывает.
Аватара пользователя
ГИД
Мастер
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 03 мар 2010, 21:55

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение ГИД »

Можно попробовать самодельный оклад но абсолютной гарантии от протечек дать сложно, но удачные варианты похожие на ваш наши мастера делали. Вам принципиально окно открывающееся или вам нужен только свет, с глухим окном будет проще.
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды. А строительство от всего остального.
wolfdemar13
Консультант
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 11:53

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение wolfdemar13 »

Можно попытаться воспользоваться еще одним вариантом - окно просто поднимается по отношению к самой кровле см на 15 - 20 . И этого может быть уже безопасно для кровли. Но, естественно, подобный подъем должен осуществляться не на какой либо " бутафории " , а нормальное полнообъемное дерево, защищенное с наружной стороны гидроизоляцией.
Save0019kl.jpg
Unbenannt.jpg
Первая фотография - это больше в городе ( снега там по меньше ), а вот вторая - на глаз видно , что оклад поднят см на 30, это особенность горной местности , где очень много снега. Но конструкция прочная , брус в подобном случае можно по толщине закладывать и двойной - хуже не будет. Зато устоит против любого снега и тепло пропускать не будет, что тоже не маловажно...

с уважением.
чао
Аватара пользователя
Громобой
Кровельщик
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 21 мар 2010, 23:33
Откуда: Одинцово, МО

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение Громобой »

Мне нравится вариант с первой фотографии. Выглядит достаточно аккуратно и производит впечатление надежности. По крайней мере понятно как его выполнить надежно. Единственный вопрос в возможности утепления стенок короба. Как утеплить достаточно, чтобы не промерзало?

Я нашел еще один вариант, но насколько понимаю для фальца он не годиться - http://www.velux.ru/Products/RoofWindow ... of_Window/. Тут сказано, что возможный уклон от 0 до 15 градусов. Но не судя по всему используется только с материалами применяемыми на плоских кровлях. Это действительно так?
wolfdemar13
Консультант
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 11:53

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение wolfdemar13 »

Громобой писал(а):Мне нравится вариант с первой фотографии. Выглядит достаточно аккуратно и производит впечатление надежности. По крайней мере понятно как его выполнить надежно. Единственный вопрос в возможности утепления стенок короба. Как утеплить достаточно, чтобы не промерзало?
В данном , конкретном случае был полнотелый брус 15 на 15 С учетом теплоизоляционной вставки от Velux. С наружной стороны - только гидроизоляция - очень аккуратно проклеенная по углам.
Со стороны " сухарей " - естественно, пароизоляционная пленка , очень четкая проклейка ВСЕХ стыков и швов.

Я нашел еще один вариант, но насколько понимаю для фальца он не годиться - http://www.velux.ru/Products/RoofWindow ... of_Window/. Тут сказано, что возможный уклон от 0 до 15 градусов. Но не судя по всему используется только с материалами применяемыми на плоских кровлях. Это действительно так?
Вы знаете, в принципе, подобный вариант возможен и при монтаже на любой металлической кровле. Но опять возникают вопросы по пайке некоторых деталей. И еще - в наших условиях ( снег , длинная зима ) высота подъема к окну должна быть по выше... При монтаже над уровнем кровли в 20 см все смотрелось очень аккуратно. ( в этой ситуации даже возможная не корректная установка самого окна не окажет катастрофического воздействия на конструкцию - вода на такую высоту все равно не попадет ).

с уважением
чао
Prohorov
Специалист
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 фев 2010, 21:20
Откуда: Москва

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение Prohorov »

Нашел вот такой вариант окна http://www.roto-frank.com/dst/System-do ... 358.0.html
Единственный недостаток это туннель, который уменьшает эффективность окна и большое поднятие относительно плоскости кровли.
А есть ли подобные же варианты, но пониже?
Семь раз отмерь, один раз отреж!
damir86
Консультант
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 21:18

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение damir86 »

Привет,
Большинство мансардных окон монтируются в кровлю от 15 до 90 градусов.
Но тем неменее лучше использовать мансардные окна от 20 градусов кровли.
В твоем случае я вижу два варианта решения :
1. Использовать специальный оклад для увеличения угла наклона кровли.
(название EAS увеличивает на 10градусов.По деньгам от 12 000 - 17 руб. )
2.Использовать "зенитное " окно которое монтируется в кровлю от 0 - 15 градусов.
(по стоимость от 19 000 руб - 60 000 руб.) Вот ссылка где можно посмотреть: http://www.velux.ru/ru-RU/Documents/pdf ... t_2010.pdf
http://www.velux.ru/Private/Products/VE ... Flat_Roofs
Раньше у нас(Велюкс) был третий вариант решения это специальный короб (ECX) увеличивающий угол наклона, но с 2009г. данный продукт снят с производства.

Очень рекомендую: Установить снегозадержание над окнами.
Rustech
Кровельщик
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 16 янв 2011, 22:27

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение Rustech »

Отличный пример решения по установке мансардных окон на малых уклонах.
Навыки жестянщика обязательны!

Дранка и кедра и медь отлично смотрятся.
Вложения
577803_504933586207745_909965613_n.jpg
18897_504933509541086_1110077246_n.jpg
Аватара пользователя
masterroofer
Мастер
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 22 апр 2010, 12:27
Откуда: г. Москва
Контактная информация:

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение masterroofer »

Странное архитектурное решение, не проще было фонарь стеклянный спроектировать.
12 окон мне кажется перебор. К монтажу претензий нет.
Rustech
Кровельщик
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 16 янв 2011, 22:27

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение Rustech »

masterroofer писал(а):Странное архитектурное решение, не проще было фонарь стеклянный спроектировать.
12 окон мне кажется перебор. К монтажу претензий нет.
Мы не знаем как там внутри помещения делятся. Не знаем какая стропилка и с каким шагом.
меня больше напрягает большое количество пайки - это всегда риск.
Аватара пользователя
DoctorS
Консультант
Сообщения: 703
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 09:39
Откуда: www.schiefer.ru
Контактная информация:

Re: Уклон кровли для мансардного окна

Непрочитанное сообщение DoctorS »

Пример достаточно малого уклона при монтаже окон.
У практичных немцев так всегда. На больших уклонах черепица, на малых - фальц!!!!!
Вложения
103336.jpg
Ответить

Вернуться в «Мансардные окна»