Хас писал(а):DoctorS писал(а):
Мы в своих расчетах снегозадерживающих элементов используем формулу, которая применяются в Европе.
Коллега, поделитесь формулой, очень интересно!
Без проблем.
Расчет производится по следующей формуле:
Fs=µi*Sk*b*sinα,
Где Fs - это сила давления снега,
µi - коэффициент аэродинамического сопротивления
Sk - давление снега на 1 квадратный метр принятое на данное территории (
мы берем с небольшим запасом)
b - длина ската
α - угол наклона кровли.
Подробно о том как считать и кто какие нормативы использует описано в статье в последнем номере журнала "Кровли"
masterroofer писал(а):Формула я думаю универсальная, но для определенной модели снежков, они же бывают разные и по конструкции и по материалам.
В том то и дело, что формула не привязана к конкретным системам снегозадержания. Количество опор рассчитывается от нагрузки.
Каждый производитель должен сообщать какую нагрузку выдерживает каждая из опор. Одни не более 100 кг, другие и 300 выдержат.
Пример:
На кровле в Москве с уклоном в 40 градусов длинной ската 6 метров и длиной карниза 10 метров. Рассчитаем два варианта комплектации систем снегозадерания фирмы Flender-Flux – опоры №76b (выдерживает нагрузки до 300 кг) и опора № 62 (110 кг).
Для Московского региона:
Fs = µi*Sk*b*sin = 0.8*1.8кН/м2*6м*sin40(0.643)=5,55 кН/м=550 кг/м
Таким образом мы рассчитали что на данной кровле давление снега на метр карниза составляет 550 кг, давление на 10 метровый карниз составит 550кг/м*10м=5500 кг.
Опор №76b с возможной нагрузкой в 300 кг потребуется 5500/300=18,5 штук. Соответственно шаг опор находится в районе 540 мм. Т.е. можно установить снегозадержание одним рядом (не рекомендуется ставить шаг опор более 600-700 мм).
Опор №62 с возможной нагрузкой 110 кг потребуется 55 штук, а это значит, что для них потребуется установка минимум двух, а то и трех рядов снегозадержания.