Страница 1 из 1

Вода с фронтона

Добавлено: 23 авг 2010, 21:29
Мастерок
После монтажа профлиста столкнулся с небольшой проблемой. По длинному фронтону (около 8 метров) дождевая вода сбегает по его боковой части и небольшой струйкой начинает течь мимо желоба. Как лучше решить данную проблему?

Re: Вода с фронтона

Добавлено: 25 авг 2010, 10:18
masterroofer
Можно попробовать сделать сборный карман и заправить его в желоб, но тут встанет вопрос эстетики, насколько красиво он у вас получится.

Re: Вода с фронтона

Добавлено: 29 окт 2010, 20:59
Metallist
Мастерок писал(а):После монтажа профлиста столкнулся с небольшой проблемой. По длинному фронтону (около 8 метров) дождевая вода сбегает по его боковой части и небольшой струйкой начинает течь мимо желоба. Как лучше решить данную проблему?
А не получится фронтонную планку с нижнего ската перемонтировать? При этом подложить на фронтон доску под планку? Тогда капля будет попадать на нижнй фронтон и уходить вниз по скату.

Re: Вода с фронтона

Добавлено: 11 авг 2014, 17:28
Kors
Вот немецкие варианты узла.. А все что с боку попадает, они видимо игнорируют...

Re: Вода с фронтона

Добавлено: 02 сен 2014, 10:45
wolfdemar13
Kors писал(а):Вот немецкие варианты узла.. А все что с боку попадает, они видимо игнорируют...
по мне - так совсем не корректно сравнивать профнастил и двойной фальц ( на немецких фотографиях).
На фотографии, представленной заказчиком, ни о какой эстетике речи не идет.
Субъективно, конечно, но шестигранные болты по всему периметру могут иметь только одно название - лагерная эстетика....

Дальше - сам желоб вывернут в обратную сторону. В правилах ( иностранных) по установке профнастила оговорено, что детали фронтонов монтируются на силовые планки - с выносом, для создания бокового зазора, как раз для того, чтобы вода никуда не затекала.
То, что вода "срывается" в бок, в наружу.... Так можно поставить отбойный желобок, чтобы вода попадала в водосточный желоб или на кровлю. Ширина изделия ( как на фото) достаточна, чтобы такой отбойный желобок смонтировать даже и сейчас.

Re: Вода с фронтона

Добавлено: 20 окт 2014, 12:48
Кировградец
wolfdemar13 писал(а):
Kors писал(а):Вот немецкие варианты узла.. А все что с боку попадает, они видимо игнорируют...
по мне - так совсем не корректно сравнивать профнастил и двойной фальц ( на немецких фотографиях).
На фотографии, представленной заказчиком, ни о какой эстетике речи не идет.
Субъективно, конечно, но шестигранные болты по всему периметру могут иметь только одно название - лагерная эстетика....

Дальше - сам желоб вывернут в обратную сторону. В правилах ( иностранных) по установке профнастила оговорено, что детали фронтонов монтируются на силовые планки - с выносом, для создания бокового зазора, как раз для того, чтобы вода никуда не затекала.
То, что вода "срывается" в бок, в наружу.... Так можно поставить отбойный желобок, чтобы вода попадала в водосточный желоб или на кровлю. Ширина изделия ( как на фото) достаточна, чтобы такой отбойный желобок смонтировать даже и сейчас.
А есть пример правильного узла??