Оцинкованные гвозди подкладочного ковра и медный финиш.

Аватара пользователя
BATIS
Кровельщик
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 13:47
Откуда: Москва
Контактная информация:

Оцинкованные гвозди подкладочного ковра и медный финиш.

Непрочитанное сообщение BATIS »

Подкладочный ковер закрепили оцинкованными гвоздями, финиш - медь KME.
Каких последствий и через какое время ждать от этого соседства?
wolfdemar13
Консультант
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 11:53

Re: Оцинкованные гвозди подкладочного ковра и медный финиш.

Непрочитанное сообщение wolfdemar13 »

BATIS писал(а):Подкладочный ковер закрепили оцинкованными гвоздями, финиш - медь KME.
Каких последствий и через какое время ждать от этого соседства?
А что за ковер ? Как крепили ? Если можно - парочку фото... А так - и хотелось бы ответить - но не могу - информации маловато. Если стесняетесь - пишите в личку. Может - и на объекте покажете ?

С уважением
чао
Аватара пользователя
DoctorS
Консультант
Сообщения: 703
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 09:39
Откуда: www.schiefer.ru
Контактная информация:

Re: Оцинкованные гвозди подкладочного ковра и медный финиш.

Непрочитанное сообщение DoctorS »

BATIS писал(а):Подкладочный ковер закрепили оцинкованными гвоздями, финиш - медь KME.
Каких последствий и через какое время ждать от этого соседства?
Столкнулся с подобным, но несколько в другом масштабе.
Кровля храма - верхние скаты закрыты медью, а нижние оцинковкой.
На фото видно, что на скате с оцинковкой в местах куда попадает вода с медных скатов прогрессирует коррозия.
Кроме того медь просто отвратительно выполнена.
Вложения
_DSC4040.JPG
wolfdemar13
Консультант
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 11:53

Re: Оцинкованные гвозди подкладочного ковра и медный финиш.

Непрочитанное сообщение wolfdemar13 »

DoctorS писал(а):
BATIS писал(а):Подкладочный ковер закрепили оцинкованными гвоздями, финиш - медь KME.
Каких последствий и через какое время ждать от этого соседства?
Столкнулся с подобным, но несколько в другом масштабе.
Кровля храма - верхние скаты закрыты медью, а нижние оцинковкой.
На фото видно, что на скате с оцинковкой в местах куда попадает вода с медных скатов прогрессирует коррозия.
Кроме того медь просто отвратительно выполнена.
Андрей, почему же отвратительно ? Как обычно в 90 % случаев. Для нас это - норма. И без особой разницы - какая медь используется.
Я же почему спрашивал о большем количестве информации ? Человек пишет -
Подкладочный ковер закрепили оцинкованными гвоздями,
Для меня значит - положили ряд подкладочной пленки, прибили ее по верху оцинкованными гвоздями, следом положили следующий ряд пленки, место стыка переклеили с 10 см перехлестом, заклеив гвозди. В подобном варианте проблем не существует. Но может у него был другой вариант монтажа ?

А то, что на церквях купола медью, а крыши внизу - оцинковкой - это тоже, к сожалению, норма.
В одном из писем священник ( бывший архитектор) пишет
Акцентирование на кровельном покрытии несвойственно ни церковному, ни гражданскому зодчеству в России.
В переводе на русский с канцелярита - протечки на российских кровлях - это норма, и не фиг придумывать что либо, прихожане еще принесут.
Ответить

Вернуться в «Медь и медные сплавы»