для чего подобное необходимо ? Можете написать в личку ?masterroofer писал(а):Уважаемые коллеги, может кто подскажет где в Москве можно прокатать фальцевые арочные картины с внутренним радиусом.
Если Вы создаете картины с внутренним радиусом - вы получаете участки кровли , где вода будет стоять по высоте фальцев ( или же переливаться через фальцы ). Сделать герметичным подобный узел не имеет никакого смысла. В любой ситуации будете иметь стоячую воду на кровле. 1 и главный принцип - отсутствие на кровле стоячей воды. ВСЯ вода должна стекать. Схема всегда одна - разжелобок с гладким металлом и подводка с двух сторон к разжелобку. Все остальное - заглубленный разжелобок, дополнительная планка - это частные случаи.masterroofer писал(а):Владимир, не стал писать в личку, возможно этот вопрос будет интересен не только мне.
Картины с внутренним радиусом необходимы на фасад здания, но мне кажется и на сложных кровлях такой вопрос может встать.
Уточните пожалуйста, как внутренний радиус влияет на принципы функционирования кровельного покрытия?
Заранее благодарен за ответ.
Вы спросили про КАРТИНЫ - я ответил про картины.masterroofer писал(а):Владимир, вот грубый пример внутреннего радиуса без стоячей воды.
Очень аккуратно смотрится. Молодцы.Porcellys писал(а):Не только линейные окрытия. Бывают такие и кровли. А уж на куполах такая ситуация сплошь и рядом. Ты сам такие делал.