Имели подобный опыт в 2010 году утепления арочной кровли из ЛСТК с четырьмя парапетами по 9 м длиной с каждой стороны фасада коттеджа. Сразу хочется посоветовать СЖЕЧЬ данный чертеж, интересно в каком году его создавали, а проектировщика отправить на принудительное переобучение. Вариантов утепления несколько: вы должны выбрать тип теплоизоляции (минплита/стекловолокно), его толщину 150+50 или 50+50+50+50, а также САМОЕ ГЛАВНОЕ решить для себя вариант подкровельной вентиляции (одно- или двухконтурная), отсюда выбор пленки. Пирог необходимо ПОЛНОСТЬЮ пересмотреть. Каков Ваш статус на данном объекте?Zima писал(а):Хотелось бы услышать мнения по поводу возможных решений утепления и покрытия данной конструкции.
Толщина поперечных балок (над фермами). 200 мм
Спасибо.
Проект создавался года 2 назад .....звучным именем ..... " Институт ......гражданпроект"...penzatile писал(а):
Имели подобный опыт в 2010 году утепления арочной кровли из ЛСТК с четырьмя парапетами по 9 м длиной с каждой стороны фасада коттеджа. Сразу хочется посоветовать СЖЕЧЬ данный чертеж, интересно в каком году его создавали, а проектировщика отправить на принудительное переобучение. Вариантов утепления несколько: вы должны выбрать тип теплоизоляции (минплита/стекловолокно), его толщину 150+50 или 50+50+50+50, а также САМОЕ ГЛАВНОЕ решить для себя вариант подкровельной вентиляции (одно- или двухконтурная), отсюда выбор пленки. Пирог необходимо ПОЛНОСТЬЮ пересмотреть. Каков Ваш статус на данном объекте?
1.О какой стене идёт речь("...затем утеплить с внутренней стороны созданной холодной зоны."...)? О наружней, у которой (...." С карниза (на фото справа) убрать 4 ряда кирпича для притока воздуха через подшивку ПЕРФОРИРОВАННУЮ.."), или о внутренней?penzatile писал(а):
ЗАМЕЧАНИЯ: Объект реально сейчас как на фото? 1. Учитывая возведение стен из пенобетона, их нужно будет немного подрезать сверху до стропил дня начала, затем утеплить с внутренней стороны созданной холодной зоны. 2. С карниза (на фото справа) убрать 4 ряда кирпича для притока воздуха через подшивку ПЕРФОРИРОВАННУЮ, например софит GENTEK. 3. Объект сейчас находится в готовности для передачи его кровельной бригаде, главное не допустить ошибок, которые приведут к ужасающим последствиям.
Название института я скрыл специально - вы же не собираетесь его закрывать....я тоже не собираюсь....penzatile писал(а):
В каком городе институт? Тип объекта (видимо офисное здание)? Приемная комиссия будет? Какое кровельное покрытие будет, профнастил? Именно от верхнего кровельного материала будет зависеть область пирога от верхней части стропил и выше. Данный узел пирога не может быть утвержен ни одним институтом, проект подписан? Можете должность сказать? В пояснительной записке к проекту имеются ли ссылки на технические альбомы узлом в разеделе "Деревянные/металлические конструкции"? Статус у вас интересный, вы монтажная группа? Определив вашу должность будет проще вам помочь в данной ситуации (если опыта нет - это не преступление, если опыт есть и он негативный и вы не спросили - это преступление). имхо
Понятно: внутрення стена - перекрытие 1 го этажа. Если при этом убрать 4 ряда кирпича на внешней стене и впустить в "треугольник " холодный воздух с улицы - скорее всего будет конденсат в треугольнике из-за плохой вентиляции этого объёма.penzatile писал(а):На фото показал зону утепления стены в "холодной зоне" мансарды и перекрытия для избежания мостиков холода. Интересно узнать какая конструкция получится если убрать 4 ряда кирпича, т.е. там уже перекрытие ж/б или до него далеко? Если торец плиты будет виден, его необходимо утеплить ППЖ-200.
Спасибо Валерий.Так я себе и представлял.....Но в работу ушла другая схема (комбинированная - проект + то о чём Вы писали)...Нестеров писал(а):Вся несущая конструкция выполнена из массивного металла. Единственное надёжное решение - утеплить его снаружи, т.е. весь металл должен остаться в тепле. Части, выходящие наружу, необходимо срезать и заменить на деревянные (попытки утеплить с помощью термокрасок не дадут надёжного результата и будут намного дороже, чем замена на деревянные кобылки).
Конструктивная схема (снизу вверх):
1. Стальная ферма
2. Сплошной деревянный настил
3. Пароизоляция с проклейкой нахлёстов
4. Стропила (дерево или термопрофиль), заполненные утеплителем на всю высоту.
5. Диффузионная (ветрозащитная) плёнка
6. Контробрешётка + уплотнительная лента (нужна обязательно, т.к. в коньковой части крыши угол наклона = 0 градусов.
7. Обрешётка
8. Кровельное покрытие
Предложенная ранее схема приведёт к промерзанию крыши.