Текущее время: 13 дек 2017, 09:30

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему
Найти:
 [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проблемный объект
Новое сообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:42 
Не в сети
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 июл 2013, 18:24
Сообщения: 17
Откуда: Нижний Новгород
DoctorS
Думаю архитекторы будут просматривать эту тему для того чтоб не повторять ляпы своих коллег.
The Roofer
Полностью согласен, встреча архитектора и исполнителя на начальной стадии обязательна. Кроме этого , регулярное присутствие на объекте.

Просто это был крик души. Крышу которую начал и должен был закончить за 1 месяц пришлось бросить из-за абсолютной некомпетентности ген подрядчика. Многие из застройщиков так до сих пор и не поняли, что крыша это сложное изделие которое узбеками не построишь.
Когда берешь работу от заказчика и ставишь своего поставщика. Материал приходит в течении дня. Самое долгое было это мне везли натуральную глиняную черепицу с черным покрытием из Прибалтики (2 недели). На последнем объекте я ждал лобовую 3 недели. В итоге лоб 350 мм мне привезли из 3 частей ( 120- 120- 110) обычной обрезной доски 40 мм толщиной, которую я должен был закрепить на 150 мм кобылах . Терпение иссякло. Проделанную работу если интересно можете посмотреть в контактеhttp://vk.com/album47679358_175185195


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Наши "любимые" архитекторы...
Новое сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 10:59 
Не в сети
Кровельщик

Зарегистрирован: 06 июн 2010, 23:14
Сообщения: 240
Виктор, хотелось бы внести несколько советов после просмотра Ваших фотографий..

1. Ну то что паро и гидроизоляция перепутаны уже обсуждалось. Соответственно если не поменять их местами крыши скоро не станет.
2. Гидроизоляцию укладывают непосредственно на утеплитель (если это мембрана типа Тайвека) или с зазором (примерно 5см), если это пленки типа Юта. У Вас же, судя по фото, утеплитель где-то касается пленки, а где-то идет с зазором. Этого нельзя допускать. Или или!
3. При монтаже гидроизоляции ее нельзя натягивать так как это сделали Вы. Вода будет затекать под контрбрус.
4. Использовать алюминиевый скотч для приклеивания гидро и пароизоляции к стенам нельзя.
5. Не понятно почему Вы гидроизоляцию на фронтоны не выводите!
6. В коньке по гидроизоляции необходимо делать вентзазор!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: