Хотелось бы узнать мнение участников форума вот по какому пункту новой (актуализированной) версии СП Кровли:
В тексте новой версии СП разработчик пишет:
4.3.Табл. 1. В кровлях из металлических листов, укладываемых по сплошному настилу, между листами и настилом следует предусматривать объёмную диффузионную мембрану (ОДМ) для отвода конденсата.
Предлагаемая формулировка:
При монтаже фальцевой кровли из цинк-титана по сплошному настилу, между метал-лом и настилом следует предусматривать объёмную диффузионную мембрану (ОДМ) для отвода конденсата от тыльной поверхности цинк-титана.
Обоснование: ОДМ обязательно к применению на цинк-титане, для остальных металлов её использование является только рекомендательным.
Отклонено разработчиком с обоснованием:
Оппонент обосновывает своё предложение особенностью коррозии цинк−титана, забывая другую особенность п. 4.6. В нём речь идёт о металлических кровлях по сплошному настилу. Известно, что под любой металлической кровлей образуется конденсат, увлажняющий деревянный настил и, таким образом, приводящий к его загниванию
Формулировка "ОДМ обязательно к применению на цинк-титане, для остальных металлов её использование является только рекомендательным." вполне бы все объяснила и не понятно, что разработчик хочет достичь?
Обязать применение ОДМ для всех металлов по сплошному настилу? но это бред.
Krovell писал(а):Формулировка "ОДМ обязательно к применению на цинк-титане, для остальных металлов её использование является только рекомендательным." вполне бы все объяснила и не понятно, что разработчик хочет достичь?
Обязать применение ОДМ для всех металлов по сплошному настилу? но это бред.
Вот теперь надо как-то аргументированно доказать разработчику, что это бред.
Krovell писал(а):Формулировка "ОДМ обязательно к применению на цинк-титане, для остальных металлов её использование является только рекомендательным." вполне бы все объяснила и не понятно, что разработчик хочет достичь?
Обязать применение ОДМ для всех металлов по сплошному настилу? но это бред.
Вот теперь надо как-то аргументированно доказать разработчику, что это бред.
Иногда доказать людям, что бред это бред не возможно. Если они просто тупые..
Пусть ответят на вопросы:
Если кровля имеет угол 45 градусов, применять ОДМ надо?
Если кровля холодная и в виде сплошной обрешетки применяется разреженная доска (через которую осуществляется вентиляция внутренней поверхности металла) применять ОДМ надо?
Если применяется нержавейка, то под нее нужен ОДМ?
Krovell писал(а):Формулировка "ОДМ обязательно к применению на цинк-титане, для остальных металлов её использование является только рекомендательным." вполне бы все объяснила и не понятно, что разработчик хочет достичь?
Обязать применение ОДМ для всех металлов по сплошному настилу? но это бред.
Вот теперь надо как-то аргументированно доказать разработчику, что это бред.
А разработчик как аргументирует свои доводы???
или главный аргумент продать ОДМ?
1. При использовании не плотносбитой обрешетки происходит проветривание металла и конденсат не образуется..
2. при использовании специальной изоляции на битумной основе типа баудер (не объемной), намокания дерева не просиходит
3. Например для меди и алюминия небольшой увлажнение изнутри не страшно..