Фольгированный рулонный утеплитель

Добавлено: 26 янв 2013, 18:02
Нестеров
Коллеги, несколько фото, сделанных во время ремонта на немецких крышах.
Срок после первоначального строительства 6-10 лет.

Re: Фольгированный рулонный утеплитель

Добавлено: 26 янв 2013, 20:07
Horosheff
Здесь больше похоже на механические повреждения, на старение пароизоляции непохоже

Re: Фольгированный рулонный утеплитель

Добавлено: 26 янв 2013, 21:43
poison
Неужели у них тоже косячат?

Re: Фольгированный рулонный утеплитель

Добавлено: 27 янв 2013, 17:56
Нестеров
Horosheff писал(а):Здесь больше похоже на механические повреждения, на старение пароизоляции непохоже
Конечно, это повреждения механические, но вызваны они длительными нагрузками от утеплителя, от небольшого смещения деревянных элементов.
Проблема фольгированного утеплителя в том, что слой из алюминиевой фольги не защищён сверху никаким покрытием, и фольга легко повреждается и лопается при даже небольшом растягивании.
Обратите внимание, что основная масса повреждений находится вдоль стропильных ног.

Re: Фольгированный рулонный утеплитель

Добавлено: 28 янв 2013, 23:54
DoctorS
я не совсем понял что это было изначально!?
фольга или слой фольги на утеплителе??

Re: Фольгированный рулонный утеплитель

Добавлено: 29 янв 2013, 23:06
Нестеров
Это фольгированный рулонный утеплитель - минеральная вата, кашированная алюминиевой фольгой.

Re: Фольгированный рулонный утеплитель

Добавлено: 01 фев 2013, 00:07
The Roofer
Нестеров писал(а):Это фольгированный рулонный утеплитель - минеральная вата, кашированная алюминиевой фольгой.
А есть случаи подобного разрушения при использовании фольгированной пленки типа Юта или Дельта?

Re: Фольгированный рулонный утеплитель

Добавлено: 01 фев 2013, 22:09
Нестеров
На чешской плёнке часто рвётся фольга, т.к. она не имеет защитного покрытия из прозрачного пластика.
Было несколько случаев с REFLEX, когда слой из напыленного алюминия разрушался от коррозии при воздействии химии, которая добавлялась в штукатурку, наливные полы при проведении мокрой отделки в зимний период.
И в первом, и во втором случаях не было угрозы увлажнения утеплителя, т.к. без повреждений оставался основной пароизолирующий слой из армированного полиэтилена.